  • 框架梁的支座鋼筋伸入剪力墻的近端暗柱還是要伸入遠端

    框架梁的支座鋼筋伸入剪力墻的近端暗柱還是要伸入遠端暗柱?

    剪力墻

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    但入近端暗柱錨固的。

    2008-09-11 13:41:18 

  • 近段就可以你這樣就是正確的。

    2008-09-11 12:38:21 

  • 應該是近端的,暗柱是梁的支座.

    2008-09-11 13:01:29 

  • 要看你的具體設置,你如果是將支座設置在遠處的暗柱上,那么軟件計算梁鋼筋時就會伸入遠處的暗柱.一般情況下施工時都是伸入近處那個支座的.

    2008-09-11 13:33:44 

  • 這個問題最好問一個相關的設計人員,以他們的解釋為準.

    2008-09-11 13:55:35 

  • 同意樓上的說法

    2008-09-11 14:36:42 

  • 暗柱是剪力墻的一部分,不能作為支座,其梁錨入墻內當支座>Lae時取Lae,否則就是伸至對邊+15d