zy 2020-09-19 08:56:10 | 河南省 安裝 | 3347查看 2回答
機械三通機械四通規范問題?
消防現行規范是否對機三機四有設置要求,是不是說已經不允許在立管上設置了?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
機械三通、機械四通有自己的規定。
2020-09-19 13:35:11
-
答:是指噴淋干管。
根據GB50261-2005自動噴水滅火系統施工及驗收規范5.1.4第6條,配水干管(立管)與配水管(水平管)連接,應采用溝槽式管件,不應采用機械三通
2020-09-19 09:08:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看