zzz 2020-09-27 17:38:53 | 河南省 安裝 | 4747查看 3回答
請教大神:關于自噴管道上翻或下翻的問題
設計說明中關于噴頭安裝:無吊頂區域的直立噴頭的濺水盤與樓板底面的距離不應小于75mm,不應大于150MM。是否可以理解為 自噴支管下翻到噴頭的小管長度在75~150mm之間?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不是。噴淋頭短管的長度=層高-主干管標高-75mm(150mm)
2020-09-27 19:57:59
-
是噴頭距離。
2020-09-27 17:40:32
-
設計說明中關于噴頭安裝:無吊頂區域的直立噴頭的濺水盤與樓板底面的距離不應小于75mm,不應大于150MM。是否可以理解為 自噴支管下翻到噴頭的小管長度在75~150mm之間?
答:不是支管的長度,是噴淋頭距離樓板的高度
2020-09-27 18:34:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看