承臺梁式配筋 設置鋼筋問題
問題:
1、請問藍色框的四號鋼筋和C10-200鋼筋這樣設置是對的嗎?
2、請問上部筋和下部筋彎折長度圖紙沒有說是按照默認嗎?
3、請問基礎內的鋼筋已經設置了,那么承臺面至內地臺面的幾根箍筋怎么設置呢?
謝謝老師!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、請問藍色框的四號鋼筋和C10-200鋼筋這樣設置是對的嗎?【對的】
2、請問上部筋和下部筋彎折長度圖紙沒有說是按照默認嗎?【按照默認】
3、請問基礎內的鋼筋已經設置了,那么承臺面至內地臺面的幾根箍筋怎么設置呢?【這是柱箍筋,不用管它,繪制柱之后會自動計算在柱內的】
2020-09-28 11:42:15
-
1、請問藍色框的四號鋼筋和C10-200鋼筋這樣設置是對的嗎?
4號筋設置是對的,C10-200鋼筋設置不對,他應該是拉筋。
2、請問上部筋和下部筋彎折長度圖紙沒有說是按照默認嗎?
應該按設計設置彎鉤長度。
3、請問基礎內的鋼筋已經設置了,那么承臺面至內地臺面的幾根箍筋怎么設置呢?
他是柱箍筋,這里不用考慮。
2020-09-28 11:50:54
-
1、請問藍色框的四號鋼筋和C10-200鋼筋這樣設置是對的嗎?【不對的】C10是梁端封口筋
2、請問上部筋和下部筋彎折長度圖紙沒有說是按照默認嗎?【可以按照默認】最好設計確認
3、請問基礎內的鋼筋已經設置了,那么承臺面至內地臺面的幾根箍筋怎么設置呢?【這是柱箍筋,承臺里面不用管它,繪制柱之后調整柱】
2020-09-28 13:11:11