zy 2020-10-02 17:01:35 | 河南省 安裝 | 1148查看 1回答
噴淋支架問題?
計算出噴淋管道長度后,其中DN25管道是否應(yīng)該扣除立管部分(末端管道與噴頭之間的立管),再計算DN25的管道支架?噴淋短立管雖然有工程量但是不應(yīng)該計算其支架對嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
短立管不應(yīng)該計算支架。
2020-10-02 17:22:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看