光 2020-11-04 15:41:36 | 河南省 安裝預算計價軟件GCCP安裝算量GQI | 1068查看 1回答
安裝強電動力系統連線問題
如上圖所示,
問題一: -1AT1、5的系統圖表示,連接風機的有兩條回路,風機顯示的是5.9/1.4kw。這是什么意思?是不是這個風機有兩個功率不同的風機?然后5.9kw的風機用4×4的回路,1.4kw用3×2.5的回路。
問題二: 聯動閥指的什么閥門?第二張圖是平面圖的截圖,只有一個280的防火閥,并沒有其他的閥門了,那么聯動閥指的是什么閥門,平面圖沒有它的位置,這條回路應該怎么連?
問題三:多線控制線那條回路,消防電火災系統也有,是否應該計算到火災自動報警系統中,動力系統中不予計算。
謝謝各位大佬解答,麻煩盡量解答的清晰一些,謝謝?。?/p>
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一: -1AT1、5的系統圖表示,連接風機的有兩條回路,風機顯示的是5.9/1.4kw。這是雙速風機意思
二、聯動閥指的280度防火閥門,
三:多線控制線那條回路,消防電火災系統也有,是應該計算到火災自動報警系統中,
2020-11-04 15:50:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看