強電井中橋架與配電箱連接方式問題?
各位老師好,圖中從AA2配電柜WL2回路連接到AL1-2配電箱,橋架如圖位置,
請問:
1、圖上的水平橋架和AA2、AL1-2配電電箱分別是使用橋架還是配管連接?
2、AL1-2配電箱回路眾多,是否需要走橋架?若走橋架,進線是否和出線回路一個豎向橋架?
3、系統圖中主線在各樓層連接樓層配電箱是否使用穿刺線夾?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
我也是個萌新回答的可能不對。見諒
1、配電箱之間如果走橋架一般會標注CT,這種情況下一般兩個配電箱平面圖都有橋架連著。你的這種又有CT又有配管的,一般好像是橋架不到配電箱,需要從橋架引出一根配管到配電箱連接。就是一部分電纜走橋架,一部分單獨配管穿電纜。
2、AL1-2系統圖標注的都是PC20什么的,這種是不走橋架的,都是從配電箱單獨走管出來。
3、這種看著像串在一起的,其實一般不是用穿刺,一般都是由配電箱總空開上口接端子,再引出一根線連到下一個配電箱總空開的上口,因?yàn)槟愕氖且粋€(gè)回路。如果不是一個回路,那么就是都從總配電柜出線到配電箱。
2020-11-06 16:32:49
-
1、圖上的水平橋架和AA2、AL1-2配電電箱分別是使用的是配管連接
2、AL1-2配電箱回路是配管與橋架連接
3、系統圖中主線在各樓層連接樓層配電箱不是使用穿刺線夾