zy 2020-11-21 10:19:13 | 河南省 安裝 | 1554查看 3回答
塑料管道閥門的問題?
熱熔連接的DN20的PPR塑料管道上的閥門是不是DN25的?
個人理解塑料管道,如果是塑料閥門,閥門兩端自帶的管道neijing應該比塑料管的waijing大,不然兩者沒法連接啊。
如果是金屬閥門(銅芯)是不是還需要計算兩個DN25*DN20的鋼塑轉換件?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不是。用公稱直徑,就都用公稱直徑,即;DN20的管配DN20的閥門,如果采用金屬閥門,也是采用DN20的鋼塑轉換接頭或銅塑轉換接頭。
2020-11-21 10:32:45
-
熱熔連接的DN20的PPR塑料管道上的閥門 不是DN25的,應該是 DN20的。
如果是金屬閥門(銅芯) 是還需要計算兩個DN25*DN20的鋼塑轉換件 。
2020-11-21 10:30:49
-
DN20的管配DN20的閥門,金屬閥門,用DN20的鋼塑轉換接頭或銅塑轉換接頭。
2020-11-21 11:11:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看