seajia168 2020-11-24 18:47:41 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 720查看 1回答
請教大佬GTJ筏板主筋根數計算有誤,是什么問題呢?
大佬們如圖所示,我現在計算的筏板主筋為C16@150,筏板的保護層為35,寬度為7050,根數設置為向上取整+1。那么計算公式應該是(7050-35*2)/150=46.5,向上取整之后應該是48,但是軟件計算式47。這個項目的很多計算都有這種誤差,我想請教一下該怎么解決呢?還是需要哪里設置?
大佬們幫幫忙,小弟真心感激
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
筏板受力筋不是減保護層厚度起步的。1/2間距和75中的小值
首次提交 2020-11-24 18:56:01 最近修改2020-11-24 18:56:01 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看