七禾頁 2020-12-01 16:02:31 | 湖北省 土建安裝結算 | 1654查看 2回答
輕鋼龍骨隔墻
我想問下,這個輕鋼龍骨隔墻中的,石膏板和九厘防火板都需要單獨計算么?如果都單獨計算,那么里面的龍骨只能單獨按平方去套定額,并且98的墻厚扣掉雙面兩層板,就只剩下50的龍骨寬了,定額里也沒有相應的定額。我也不能用80mm厚的輕鋼龍骨隔墻去套,因為這個項里自身就包含了墻板。主要就是覺得這樣分開報施工單位的造價就太高了,不合理,但是百度不出來原因,不是很理解這個輕鋼龍骨隔墻。暫時還沒有去現場砸墻的欲望。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
98這個隔墻厚度尺寸應該是設計失誤。75龍骨+雙面12*2紙面石膏板厚度一般設計厚度會標注100mm。
9mm防火板是面層材料,可以單獨列項,也可以并入隔墻。
設計師標注隔墻厚度時沒有考慮面層的厚度尺寸。
2020-12-01 16:09:53
-
龍骨按第二清單中隔墻龍骨套;
1、輕鋼隔墻龍骨規格不詳需要設計確認下,按實際厚度換算就可以;
2、圖紙飾面標注有誤,看著只有一層石膏板,標注為石膏板防火板(踢腳線也一樣),需要設計確認下。
2020-12-01 16:22:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看