搬磚的小弟 2020-12-14 09:24:44 | 河南省 安裝 | 4313查看 2回答
各位老師,電井內,電纜電線是走橋架呢還是配管墻內敷設?
各位老師,電井內,電纜電線是走橋架呢還是配管墻內敷設?例如電井內有A1、A2、A3三個配電箱,現在要1引入2和1引入3,那么應該在橋架中走還是不走橋架暗敷(電井內一般沒有顯示橋架的)
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
電井內,配電箱之間的電纜電線一般是配管明敷設
2020-12-14 10:54:19
-
首先你要確認系統圖內這個回路是否是走橋架或者配管,通常電井內干線都是走橋架進出,電井一般不會在平面圖詳細標示橋架,只有在大樣圖內會有標示
2020-12-14 09:51:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看