女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 柱的上,下加密區問題?j

    圖紙要求底層柱加密長度范圍自基礎頂面至標高1.2m,其它加密區均取900mm: 我在柱的其它屬性里填寫,上加密范圍為900,下加密1200 但算出來后,編輯鋼筋里面的箍筋數量全部按加密區處理;我原來的柱子是有分加密與非加密的,層高3.6m.
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    看一下你的計算設定,如果你設定成接頭百分率為25%,根據圖集要求鋼筋搭接范圍內柱縱筋要加密,你的3600層高差不多就變成全加密了。想要調整箍筋根數可以修改計算設定。

    2008-11-24 21:56:21 

  • 你可以按照你手工算箍筋的數量,然后修改軟件自動算出的箍筋數量,匯總計算后在編輯鋼筋里把那根柱子給鎖定就可以了。

    2008-11-25 09:27:15 

  • 你能截圖嗎?最好能截圖上來。你說的問題,是平法規定的,軟件是按照03101-1做的,所以一層梁底到基礎的頂面的1/3都是加密的。

    2008-11-24 21:08:06 

  • 根據03g101-1

    2008-11-24 21:30:06 

  • 底層柱根加密為≥Hn/3,層高為3.6m,1.2mx3=3.6m,你在取加密區的高度可能有誤。

    2008-11-24 22:40:43 

  • 還是以圖集為準

    2008-11-25 08:37:38 

  • 估計是設置時出問題了。

    2008-11-25 08:45:19 