wangsonghehe 2008-11-25 11:47:40 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 614查看 7回答
縱筋錨固和設置插筋的區別m
None
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在基礎層或要重新生根時用設置插筋 在樓層中就用縱筋錨固
2008-11-25 11:51:13
-
縱筋錨固是按錨固長度計算并且不計算搭接,設置插筋首先計算一個搭接然后計算基礎高減保護層加彎折長度。
2008-11-25 11:52:19
-
同意第三說法
2008-11-26 07:02:48
-
豎向鋼筋在基礎的構造形式,如果豎向鋼筋有單獨存在基礎的鋼筋為設置插筋,如果豎向鋼筋按構造要求直接從上層伸入基礎為縱筋錨固。
2008-11-29 14:58:18
-
墻、柱縱筋插筋是在基礎梁上或圖紙上標注要重新生根的;其他樓層上的縱筋為搭接(焊接)錨固。
2008-11-25 13:06:13
-
對于一般的情況來說,這個設置是不用修改的。柱只有在基礎層錨固時計算插筋。上部縱筋不涉及這一部分,都會正常計算。只有在柱鋼筋型號不同,要重新起鋼筋或者梁上柱墻上柱這樣要起柱的情況下,才需要選擇是設置插筋還是縱筋錨固。 總而言之,只有在豎向構件的起點才存在這個問題,中間層不用考慮。
2008-11-25 16:10:16
-
對于豎向構件來說,最下部開始在基礎或梁上預留的鋼筋為插筋,最上部的需錨入梁內或板內的鋼筋叫縱筋錨固
2008-11-25 13:31:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看