72****@qq.com 2008-11-26 11:04:48 | 河北省 其他專業 | 1052查看 4回答
●綜合問題(8):有的施工單位和監理都對關于筏板基
●綜合問題(8):有的施工單位和監理都對關于筏板基礎的基礎梁是否要錨固有爭議,如果錨固怎樣計算?還有板是否要彎勾?如果彎勾,那采取什么標準? ■答綜合問題(8): 1、筏形基礎的基礎梁主要功能之一是作為框架柱的支座,因此,基礎主梁(直接支承框架柱的基礎梁)的鋼筋(縱筋與箍筋)應在節點區連續布置;基礎次梁(以基礎梁為支座的基礎梁)的鋼筋應錨固在基礎主梁中(可參考框架梁的錨固方式,但上下鋼筋受力性質相反)。 2、筏形基礎板盡端鋼筋彎鉤直段≥12d,當板的上部與下部均配置鋼筋時,要采用拉筋將板封邊。 請問如何用拉筋將板封邊,我的伐板是1300mm厚,鋼筋雙層雙向,在板邊彎鉤設多大?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般設計圖紙上會有筏板基礎端部構造節點。如果圖紙沒有就應參照04G101-3施工。圖集分端部有無外伸等情況,采用哪個節點應同現場技術人員協商。
2008-11-26 12:47:14
-
基礎主梁的鋼筋應該不存在錨固的問題,因為向哪兒錨固?板筋錨入梁內以達到受拉構件主筋的錨固長度和梁中+5CM.封邊鋼筋彎折達到錨固長度就可以了。
2008-11-26 11:28:15
-
上下鋼筋搭接150
2008-11-26 11:41:01
-
你的問題在那上面:
2008-11-26 11:45:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看