  • 消火栓系統機械三通使用問題?

    民建住宅項目,消火栓通常立管為DN100溝槽連接,每層距地0.8m出DN65溝槽連接管道進消火栓箱。

    請教,是否有規定不允許消火栓系統立管與水平支管相交處不允許使用機械三通?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    沒有這樣的規定,不過有些工程要求使用溝槽三通

    2020-12-23 13:53:35 

  • 沒有規范這么說

    2020-12-23 13:46:29 

  • 盡管《建筑給排水及采暖工程施工驗收規范》GB50242-2002沒有相關要求,但是《溝槽式連接管道技術規程》CECS151:2003中第4.4.1條:“當立管上設置支管時,應采用標準規格的溝槽式三通、溝槽式四通等管件” 條文說明中指出:機械三通比溝槽式三通節約造價,配管施工方便,但是機械三通構造屬于馬鞍形拼合式開孔套筒結構,強度低于標準溝槽三通,所以只允許使用在橫管支管上。 由于《溝槽式連接管道技術規程》CECS151:2003比驗收規范晚,所以消火栓立管開三通應執行技術規程,使用標準溝槽三通。
    但《自動噴淋驗收規范規范》2005有規定干管和配水管、立管和水平管均使用溝槽三通。

    2020-12-23 13:47:13 

  • 新消水規非常明確消火栓系統立管與水平支管相交處需使用溝槽三通;也就是說100和65的交叉處必須用溝槽3通

    2020-12-23 13:53:15 

  • 民建住宅項目,消火栓通常立管為DN100溝槽連接,每層距地0.8m出DN65溝槽連接管道進消火栓箱。

    請教,是否有規定不允許消火栓系統立管與水平支管相交處不允許使用機械三通?



    答:沒有這個規定的