枏同學 2020-12-25 09:39:57 | 廣東省 安裝 | 12127查看 1回答
150N/m的電纜橋架,這個是150米為1套嗎?
GB 50981-2014《建筑機電工程抗震設計規范》明確指出,對于內徑大于等于60mm的電氣配管及重力大于等于150N/m的電纜橋架、電線槽盒、母線槽均需要進行抗震設防,比如使用曼卡特抗震支架。對于新建工程剛性材質電線套管、電纜梯架、電纜托盤和電纜槽盒,抗震支架側向間距為應不大于12m,縱向間距不大于24m;新建工程非金屬材質電線套管、電纜梯架、電纜托盤和電纜槽盒,抗震支架側向間距為應不大于6m,縱向間距不大于12m。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是150牛/米重力
2020-12-25 09:42:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看