sixtones 2020-12-26 09:08:00 | 江蘇省 安裝預算 | 708查看 4回答
煙感引下線要重新算么
改造工程,原來煙感吸頂,現增加吊頂,煙感位置下調,請問此時電線是不是僅增加從接線盒到煙感的下掛長度就行了?煙感拆裝可以重復使用吧?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
煙感位置下調線路應該重新更換,煙感拆裝能否使用需要設計或相關人員認可
2020-12-26 09:12:21
-
你的理解是對的。
2020-12-26 09:12:33
-
看情況是否可以使用,()一般拆除后損壞比較多,通常重新才采購),增加的電線可以考慮到每個煙感里面
2020-12-26 09:12:43
-
煙感可以重復使用。但電線必須更換新線,因為規范規定電線中途不允許做接頭。
2020-12-26 10:27:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看