    請問這個屋面消防水箱顯示4.0*4.0*2 相乘不就等于32立方了嗎?可他顯示是18立方的水箱  具體看下圖  請問這個水箱到底是18立方還是32立方

    屋面消防水箱

    定額

    2020-12-26 14:55:33 補充

    還有請問消防水里面的氣壓水罐需要怎么套定額 謝謝解答答疑解惑
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    套定額是按照32m3,圖紙設計水箱規格計算下來是32m3沒有錯誤,18m3指的是消防水的有效容積是18m3。跟套定額兩碼事

    回答正確請采納并點贊,因為每一位專家都是免費回答的!??!

    2020-12-26 15:02:23 

  • 既然給出了水箱的尺寸,最好按照32方來計算。這個比直接給出的數量更有說服力。

    2020-12-26 15:03:59 

  • 水箱套32m3,氣壓罐有專門的定額;廣聯達服務新干線在給排水設備里;

    首次提交 2020-12-26 15:27:51  最近修改2020-12-26 15:27:51 (修改過1次)

  • 消防水里面的氣壓水罐需要怎么套定額

    2020-12-26 17:30:30 

  • 水箱有尺寸,按照尺寸計算,應該是32立方,氣壓罐有對應的定額子目

    2020-12-26 18:08:03 