zy 2020-12-28 09:17:18 | 河南省 安裝 | 799查看 4回答
配電箱安裝問題?
請教各位老師,我看配電箱在簽上墻上安裝,有那種完全嵌入進去的,還有那種外露在外面,只有配電箱背部像是粘接在墻上的。這兩種是不是都需要在墻上預留洞口?
常說的掛墻安裝是那種安裝方式?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
掛墻安裝是明裝箱。
2020-12-28 16:55:55
-
前者是暗裝,需要預留洞口
后者是明裝不需要預留洞。
常說的是暗裝。一般強電都是暗裝,在圖例中是有填充的。
2020-12-28 09:21:10
-
懸掛式的不需要預留洞
2020-12-28 09:28:04
-
教各位老師,我看配電箱在簽上墻上安裝,有那種完全嵌入進去的,還有那種外露在外面,只有配電箱背部像是粘接在墻上的。這兩種是不是都需要在墻上預留洞口?這2種一種是暗裝,一種是半暗裝,都需要預留洞口;
常說的掛墻安裝是那種安裝方式?掛墻是明裝的,直接打膨脹螺絲固定就行
2020-12-28 09:34:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看