辶 2020-12-30 08:06:22 | 廣東省 安裝 | 2393查看 6回答
給排水管井給排水立管在樓板處預留孔洞,立管安裝完成后封堵,這種情況需不需要做套管
給排水管井給排水立管在樓板處預留孔洞,立管安裝完成后封堵,這種情況需不需要做套管
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
現(xiàn)場一般是鋼管做套管,塑料管和鑄鐵管不做套管,規(guī)范要求都要做套管的
2020-12-30 08:10:40
-
設計有要做,設計沒就預留孔洞
2020-12-30 08:12:30
-
查看平面確定可以,平面一般會注明
2020-12-30 08:19:40
-
給水立管需要做保溫(或防結露保溫),樓板上就要做套管。
排水立管不需要做保溫,樓板上 就不需要做套管,有預留洞能正常施工,即可。
2020-12-30 08:20:52
-
給水、壓力管道應該有套管的,排水不用。
2020-12-30 08:21:05
-
不一定需要做套管,具體以設計要求為準
2021-11-30 07:45:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看