上部通長筋 2021-01-01 19:31:32 | 江蘇省 土建 | 1570查看 5回答
軟件提示我構造柱布置過密?
2021-01-01 20:00:27 補充
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
100*100的構造柱布置4根主筋是沒有問題的,截圖來看看你是怎么定義的
首次提交 2021-01-01 19:34:08 最近修改2021-01-01 19:34:09 (修改過1次)
-
云檢查提示鋼筋過密,因為根據《建筑抗震設計規范2010》《高層建筑會寧圖結構技術規程》要求1、梁主鋼筋的間距≥25且不小于主鋼筋直徑2、柱鋼筋間距≥50,當圖元的鋼筋根數過多造成鋼筋間距不足時,則會相應提示。
方法:需確認一下是否設計出錯或手工輸入錯誤。若輸入錯誤,修改一下即可。若設計就是如此,且為特殊需要,則【忽略】即可。
備注:提示鋼筋過密時,軟件不會發生扣減,會按照輸入的間距計算,若檢查輸入正確,忽略即可。
2021-01-01 19:33:00
-
您好
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-01 19:37:57
-
你構造柱截面尺寸100x100,布置兩根縱筋就行了,箍筋用拉勾形式
2021-01-01 20:08:29
-
忽略即可
2021-01-01 20:09:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看