zy 2021-01-03 11:59:15 | 河南省 安裝 | 2351查看 2回答
閥門法蘭的保溫絕熱?
上圖是我省關于保溫絕熱的定額綜合解釋,請教各位老師,多數圖紙設計都是說給管道做多厚的保溫,并未提及相應的閥門、法蘭。是不是說,施工的時候直接用保溫材料全都給包起來,然后套子目的時候,按照管道的延長米計算一次管道的保溫工程量(不扣除閥門、法蘭所占長度),然后再計算對應閥門、法蘭工程量并參照附錄得出其閥門、法蘭工程量,再單獨套法蘭、閥門的保溫絕熱工程量子目?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
計算對應閥門、法蘭工程量并參照附錄得出其閥門、法蘭工程量,再單獨套法蘭、閥門的保溫絕熱工程量子目
2021-01-03 12:06:17
-
管道絕熱工程不需扣除法蘭、閥門所占長度,按照管道延長米計算保溫量,套管道絕熱相應子目。
閥門、法蘭的絕熱和保護層需另行計算,套閥門、法蘭絕熱相應子目。
2021-01-03 14:24:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看