何以與君識 2021-01-05 10:03:32 | 湖北省 安裝預算審核安裝算量GQI | 869查看 3回答
防雷接地
各位老師,1和2兩種地方哪個需要計算(接地跨接線安裝 接地網)啊,需要計算幾處?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1和2兩種地方1需要計算,也就是引下線,一般都是利用2根柱筋引下,計算柱高×2,具體看防雷接地設計說明
首次提交 2021-01-05 10:05:20 最近修改2021-01-05 10:05:20 (修改過1次)
-
都不算,
接地跨接線是在引下后與接地母線的相交處外引,算一處,接地網一般是以基礎鋼筋做接地極時,這個點劃的線是計算接地母線。
2021-01-05 10:06:23
-
1需要計算,接地跨接定額是按照柱內2跟鋼筋考慮,所以如果圖紙設計是2根鋼筋,那么一個柱子計算一處
回答正確請采納并點贊,因為每一位專家都是免費回答的!??!
2021-01-05 10:09:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看