  • 防雷接地

    1、電梯井道底部和頂部;以及其它需要的場所。接地板距本層地坪上0.3米。各場所接地及等電位聯結要求

    和做法見相應工圖。這句話說得是底層圈梁鋼筋均壓環的高度嗎?這句話影響什么工程量

    均壓環

    2、圖紙沒說總等電位箱用扁鋼,計算戶內接地母線的時候加上了總等電位箱的周長對嗎?

    梯井

    3、防雷引下線根數和斷接卡子個數一樣嗎,假設屋面層頂女兒墻高度15米,無地下室就算15米*根數嗎,要+1.5米預留搭接長度嗎?


我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1、電梯井道底部和頂部;以及其它需要的場所。接地板距本層地坪上0.3米。各場所接地及等電位聯結要求

    和做法見相應工圖。這句話說得是底層圈梁鋼筋均壓環的高度嗎?這句話影響什么工程量。不是,說接地及等電位聯結的高度

    2、圖紙沒說總等電位箱用扁鋼,計算戶內接地母線的時候加上了總等電位箱的周長對嗎?是的

    3、防雷引下線根數和斷接卡子個數一樣嗎,不一樣,假設屋面層頂女兒墻高度15米,無地下室就算15米*根數嗎,是的。要+1.5米預留搭接長度嗎?不用