  • 火災報警的問題

    1 探測器是通過信號線先進探測器再出探測器接下一個還是一根總的信號線分別分支一根出來接探測器?

    2 如果信號線是先進探測器再出探測器的話這兩根信號線是共管的嗎?

    3 設計沒要求的時候,什么情況是共管敷設?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1 探測器是通過信號線先進探測器再出探測器接下一個還是一根總的信號線分別分支一根出來接探測器?【是的,現場一般為這種安裝方式?!?/p>

    2 如果信號線是先進探測器再出探測器的話這兩根信號線是共管的嗎?【共管】

    3 設計沒要求的時候,什么情況是共管敷設?【同報警區信號線都是共管的?!?/p>