晚安地球人 2021-01-21 14:51:31 | 江蘇省 安裝 | 648查看 3回答
回路
弱電井內干線與消防接線箱是按圖上畫的用管連接的嗎?風機直接啟動線從消防控制室引來在消防接線箱內經過,不接入接線箱,直接到設備?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
可以經過消防接線箱(不與任何線相連接),也可以直接去設備(風機)。當然只限于風機直啟線。
首次提交 2021-01-22 06:35:53 最近修改2021-01-22 06:35:53 (修改過1次)
-
必須過接線箱的呀,設備從接線箱借入的。
2021-01-21 14:54:12
-
干線進入樓層接線箱,然后再從接線從接到各個點位
2021-01-21 18:50:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看