zy 2021-01-22 16:06:03 | 河南省 安裝 | 1497查看 5回答
電纜頭問題?
請教各位老師,電纜頭干包和熱縮的區分是不是說70以下用干包,70以上用熱縮?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不是。與線徑大小沒有關系。與使用位置、電壓等級有關。
2021-01-22 19:17:59
-
電纜頭干包和熱縮的區分,不是說70以下用干包,70以上用熱縮。
熱縮式電纜頭一般用于1KV、10KV、35KV等級,低壓熱縮電纜頭由熱縮絕緣管、熱縮指套、熱縮相色管(如絕緣管是彩管,可不配相色管)組成。高壓熱縮電纜頭除上述材料外,還有熱縮雨裙、戶內管或戶外管、應力管等配件,熱縮式的是套指套和縮上熱縮管當然終端。
干包式是比較傳統工藝,就是用電工膠帶繞包,干包式電纜頭一般用在低壓電纜頭、采用絕緣塑料膠帶纏繞的為干包電纜頭。首次提交 2021-01-22 16:06:58 最近修改2021-01-22 16:06:59 (修改過1次)
-
有這個說法
一、熱縮式電纜頭
熱縮式電纜頭是比較常見的,它一般用在高低壓的交聯電纜或油浸電纜的終端上、與傳統電纜附件相比具有體積小、重量輕、安全可靠、安裝方便等特點。
那么它對其安裝時有什么質量要求呢?
(1)導體連接良好。要求連接點的接觸電阻要小而且穩定。與同長度同截面導線的電阻相比,對新裝的電纜頭其比值應不大于1,對已運行的不大于1.2。
(2)絕緣可靠。能滿足電纜線路在各種狀態下長期安全運行的需要。
(3)密封良好。結構上要有效防止外界水分和有害物質侵入到絕緣中去,又能防止電纜頭內部的絕緣劑向外流失,保持氣密性。
(4)有足夠的機械強度。能在各種正常運行條件下承受電纜線路上產生的機械應力而不受損傷。
(5)能夠承受電氣設備交接驗收試驗標準規定的交流試驗。
二、干包式電纜頭
干包式電纜頭一般用在低壓電纜頭、采用絕緣塑料膠帶纏繞的為干包電纜頭。它的防水性、耐久性、美觀度都不如熱縮式電纜頭,適用范圍僅限于單芯線徑小于等于70mm2的電纜,只能明敷設,不能埋地敷設,安全性能較差,接頭部位如受銳器觸碰、外力擊打,均可能造成纏繞的絕緣膠布破損,導致漏電事故的出現。但是有一個優點,就是造價低,施工方便。
望采納!2021-01-22 16:12:14
-
按設計 要求進行
一般低壓室內的用干包,高壓、室外的用熱縮
2021-01-22 16:36:34
-
請教各位老師,電纜頭干包和熱縮的區分是不是說70以下用干包,70以上用熱縮?
答:不是的,沒有這個規定的,一般的室內的低壓都是干包電纜頭
室外的和高壓的都是熱縮式的
2021-01-22 17:24:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看