消防
圖上信號線和電源線與聲光報警器、正壓風口、防火閥、補風機箱、排風機箱的模塊連接,那這些設備也需要與電源線和信號線連接嗎?模塊與設備之間用什么線連接的?模塊是設備側安裝,需要預留線嗎?
2021-01-25 15:08:48 補充
聲光報警器、智能消火栓按鈕等一切消防設備怎么預留線嗎
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、電源線于信號線先接入模塊,模塊再接線至受控設備,用于監控或者控制這些設備;
2、模塊與設備之間若圖紙未明確線型,則按接入模塊的信號線與電源線的線型計算;
3、模塊、聲光、按鈕我這邊的定額已含接線盒接線,不需計算預留,若擔心地區差異可自行查看當?shù)囟~。