女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 老師 請教 系統調試工程量 河南定額

    計取


    有20組這樣的   10KV   高壓側設備升級改造工程


    更換熔斷器 20組  避雷器20組 加裝斷路器20臺  隔離開關20組


    請問 老師這個設備系統調試 工程量按多少?

    2021-01-29 16:57:26 補充

    避雷器


    是不是應該按第四條    即工程量20計???

    2021-01-29 17:06:30 補充

    答疑解惑

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 一側有一臺真空斷路器

    按20個10KV系統調試計算