  • 電纜從低壓柜出線接配電箱,低壓柜落地安裝,電纜溝為800*8000*800

    電纜從低壓柜出線接配電箱,低壓柜落地安裝,電纜溝為800*8000*800,配電箱安裝高度為1.5米,這一段電纜的長度這樣計算是否對?(低壓柜的預留長度+電纜溝的深度*2+1.5米+配電箱的預留長度)*波形系數,主要搞不清楚電纜從電纜溝出來穿管,這個管是埋地還是走頂上,看了幾個項目的圖紙都未描述這部分

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 基本就正確的,如果低壓柜和配電箱之間有水平長度時也要加上

    管是埋地的


    2021-02-02 14:25:06 

  • 計算正確

    電纜從電纜溝出來穿管,這個管一般是埋地敷設的


    2021-02-02 14:54:48 

  • 一般是埋地穿管走至室內電纜溝

    2022-06-11 15:26:27 