minrui 2021-03-03 16:12:25 | 江蘇省 土建 | 1721查看 1回答
請教專家關于外腳手架高度計算問題
工程概況:地下室一層,主樓長度與地下室長度一致,主樓兩側寬度比地下室窄6米左右,地下室頂板(-1.2)覆土深度0.9m到室外地坪(-0.3),外墻腳手架搭設在地下室頂板上(-1.2)。
問題一:計算外墻腳手架高度是按地下室頂板(-1.2)算至女兒墻上表面,還是室外地坪算至女兒墻上表面?
問題二:本工程外架高度是多少米?
問題三:如果女兒墻高度不一樣怎么計算外墻高度?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是室外地坪算至女兒墻上表面。
本工程外架高度是女兒墻上表面到室外地坪的高度。
如果女兒墻高度不一樣 分段計算外墻高度。
地下部分腳手架 單獨計算 。
2021-03-03 17:07:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看