SMG 2021-03-11 11:08:48 | 廣東省 土建 | 2085查看 1回答
人防門框墻的拉筋
說明要求拉筋是A6-<=500*500如果我按A6-500*500很多上下部構造就只有一兩條拉筋 ,看大樣的意思不知道是不是想表達是 在構件 的截面方向 拉筋 要調整到每隔縱向鋼筋 都有?所以想請教一下 我的拉筋究竟是按A6-500*500布置 還是 在截面方向間距按縱筋 ,另一方向按500(即A6-截面縱筋間距*500)布置?
2021-03-11 11:10:29 補充
說明要求拉筋是A6-<=500*500如果我按A6-500*500很多上下部構造就只有一兩條拉筋 ,看大樣的意思不知道是不是想表達是 在構件 大樣的截面方向 拉筋 要調整到每隔縱向鋼筋 都有?所以想請教一下 我的拉筋究竟是按A6-500*500布置 還是 在構件的大樣截面方向間距按縱筋 ,另一方向按500(即A6-構件的大樣截面縱筋間距*500)布置?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:按照A6@500*500定義布置。
2021-03-11 17:38:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看