秋心 2021-03-12 14:10:16 | 河北省 土建預算結算土建計量GTJ裝飾計量GDQ | 583查看 1回答
求助,同一根柱子從中間斷開,上下柱子的外形尺寸一樣但配筋不同,軟件提示我出錯。
怎么辦?我柱子是從-5.37到-1.05,然后從-1.05到-0.1,此間兩個柱子外形尺寸一樣但是配筋不同,我常規設置了一下他就提示我出錯如下圖所示。怎么破?我按照提示的全部設置了,還是不行,就是計算不了。
2021-03-12 15:48:23 補充
我tm直接自問自答,最后的解決方法是將兩個構件從中間高度斷開5mm然后再手動計算錨固長度即可
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你首層還有柱嗎,應該是要有的吧,如果沒有不應該出現這樣配筋不同的情況,既然首層有柱,直接調整首層柱的底標高為-1.05即可,不用在基礎層繪制的了
如果確定首層沒有柱了,試一下選中柱圖元,修改屬性列表---鋼筋業務屬性---【計算設置】---修改【抗震柱縱筋露出長度】為0;
如果還解決不了你的問題,就只好斷開柱布置了
2021-03-12 22:27:16