卡薩諾瓦 2021-03-17 17:01:17 | 廣西壯族自治區 土建 | 1522查看 9回答
請問這個集中標注的下部鋼筋是什么意思?
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
分兩排,第一排2根不伸入支座,第二排6根全部深入支座,標注有誤,2+6是八根,但是上面寫7根,找設計問下吧
首次提交 2021-03-17 17:02:12 最近修改2021-03-17 17:02:13 (修改過2次)
-
表示底筋不全部深入支座,需要原位標注輸入就可以
2021-03-17 17:02:18
-
不伸入支座的鋼筋就這樣輸入就行
2021-03-17 17:02:34
-
意思是這兩根鋼筋不深入支座
2021-03-17 17:02:37
-
(-2)表示這兩根鋼筋不進支座的意思
2021-03-17 17:02:37
-
7根鋼筋兩排布置,上排兩根不進入支座/下排5根進入支座。
輸入7C25 (-2)/5就行了,不要輸入2(-2)/5
首次提交 2021-03-17 17:02:48 最近修改2021-03-17 17:02:48 (修改過2次)
-
-2表示2根鋼筋不伸入支座的意思.
2021-03-17 17:04:18
-
你好:不伸入支座鋼筋,需要在梁的原位標注下部鋼筋里面輸入的。
2021-03-17 17:04:36
-
這個數字錯了,咨詢設計去修改
一共是7根鋼筋,但標注里是2/6是8根鋼筋了,應該是7c25 2(-2)/5或都 是8C25 2(-2)/6
表達的意思是一共有7根鋼筋,分兩排布置,上排2根下排5根,(-2)表示上排兩根鋼筋不伸入支座
2021-03-17 17:05:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看