-
秋水無痕 2008-12-16 09:32:29 | 河南省 其他專業 | 601查看 6回答
我有一個工程只有一層,層高是4.2M.框架柱的箍筋
我有一個工程只有一層,層高是4.2M.框架柱的箍筋是A8@200/100 鋼筋算量中箍筋根數是這樣算的,4.15/100+1=43根.明顯有誤,請給出解決問題的辦法? 還有一個問題是:只有基礎上有的柱子,一層沒有,鋼筋算量中只考慮插筋,這明顯也是不對的.請給出解決問題的辦法?問題補充:謝謝藍眼睛,我試過了還不行,
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納第一個問題我無法解答,第二個問題告訴你個秘籍.第一步先建立一個-1層,這層的標高就是基礎的總標高-基礎獨立柱大方角的高度值,基礎高度設置為獨立柱大方角的高度。然后把基礎層的柱子復制到-1層。在-1層里選擇所有柱子,把柱子的屬性里搭接錨固改成“伸至柱頂截斷”。再把他們的搭接錨固數據全部改成0.現在你匯總計算下。就出現你想要的數據了。不信可以布筋分析看看。
2008-12-16 15:43:35
-
首先在軟件中,柱子的標高和高度你要校驗準確,基礎部分柱子底標高一定要設置到基礎承臺或獨立基礎的底標高上,這樣設置好后再檢查箍筋信息,加密區應在前面,例如a8@100/200,布置完后匯總計算,查看,如果有與你圖紙不復合的,就到柱子的構件定義里,展開其他屬性,在里面的"其它箍筋信息"里自定義增加即可
2008-12-16 09:44:47
-
計算柱子前要畫好基礎構件,計算時要選擇全樓層(包括基礎層)來進行計算,這樣才能計算正確。我試過了應該不會要問題。
2008-12-22 09:16:05
-
應該是你標注的“A8@200/100”有誤,軟件認為加密區的間距比非加密區的間距還大,肯定采用非加密區的“A8@100”計算了。正確標注應該是“A8@100/200”。試試吧肯定錯不了!
2008-12-21 15:16:48
-
在計算設置中修改搭接設置,把搭接改為機械連接試一下。
2008-12-16 14:20:09
-
在鋼筋算量中僅僅計算一層是不符合圖集的,軟件計算鋼筋工程量是按照整樓來考慮的!
2008-12-16 16:03:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看