女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 消防系統圖問題

    敷設方式敷設

    各位大神,我想問一下,我這系統圖畫的示意是否正確,正常施工是這樣嗎?因為設計在系統圖上管線的敷設方式并不是很明確,所以對于這點很是糾結,希望大神給我指點,謝謝!!

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    系統圖一般情況下體現的是幾個回路,怎么接線,立管部分體現不出來;

    再者,RVS 2*1.5 是信號線,電源線應該用BV線,應該是RVS+BV線才對。

    2021-03-19 09:01:11 

點我,有新答案通知你哦