造價小桐 2021-04-06 09:17:52 | 河北省 安裝設計預算施工安裝算量GQI | 732查看 1回答
請問被動式低能住宅安裝,管道保溫的說明如何理解?
1、說明中”排水管在被動區范圍內整管做30mm保溫”,請問被動區范圍包括哪?包括地下室嗎和外墻外1.5m嗎?
2、衛生間排水支需要做保溫嗎?
3、給水系統埋在墊層內的直管,屬于說明中的埋地部分還是支管部分?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、被動區應該是指7#樓的整個建筑,不包括外墻1.5m,地下室是否包括要看建筑上怎么定義的被動區。
2、衛生間排水支管需要保溫,屬于被動區。
3、給水系統埋在墊層內的按埋地部分考慮
2021-04-06 20:46:38