順毛宋麥 2021-04-09 09:41:36 | 山東省 土建 | 794查看 4回答
綁扎搭接手算柱鋼筋的時候,搭接長度
綁扎搭接手算柱鋼筋的時候,要區分邊筋和角筋嗎,該怎么錯開呢?一半算長的錯開長度 一半算短的嗎
謝謝回答
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不用考慮錯開位置,只考慮搭接長度和搭接頭數量即可
搭接長度是一致的,只是位置有高低錯開。
首次提交 2021-04-09 09:44:14 最近修改2021-04-09 09:44:15 (修改過1次)
-
不用的
2021-04-09 09:43:59
-
一半算長的錯開長度 一半算短的
2021-04-09 09:44:31
-
可按圖紙要求及相應的規范要求設置
2021-04-09 09:55:20
-
算電渣壓力焊和螺紋連接可以記取接頭費用;算綁扎搭接,鋼筋就是多出一個搭接,另外還有箍筋加密。到底是哪種算下來的費用更多些呢?
-
柱鋼筋綁扎搭接,搭接區也要加密嗎,綁扎搭接區域長度怎么計算
2024-01-12 09:17:38 補充搭接加密區長度是,LlE+0.3LlE+LlE嗎?
-
請問各位老師們手算鋼筋時,比如剪力墻和柱的垂直鋼筋搭接41d
比如剪力墻和柱的垂直鋼筋搭接41d,請問是每一層都得搭接呀還是每隔9m(定尺長度)搭接一次呀?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看