- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
義; 2021-04-09 11:45:36 | 河北省 安裝 | 3410查看 4回答
如下圖,給水跟消防穿樓板時用什么套管 排水管道用什么套管 還有是 阻水圈
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
給水跟消防穿樓板時用一般套管即可
排水管道不需要套管
2021-04-09 11:46:56
-
穿樓板就是普通鋼制套管就行了
2021-04-09 11:48:27
-
1、給水、消防管道穿樓板用大2號的鋼制套管,穿外墻設剛性防水套管,穿水池墻用柔性防水套管。
2、排水管道,主管穿樓板在防火區的,設阻火圈。
排水穿墻按設計要求做鋼套管,穿樓板不設套管。
2021-04-09 11:49:10
-
1、給排水、消防管道穿樓板、墻體采用一般鋼套管;穿砼澆筑水池采用柔性防水套管。穿地庫建筑外墻采用剛性防水套管; 套管管徑一般大于介質管道2個規格;主要考慮穿管和封堵的便利性;
2、高層建筑,排水、雨水立管采用UPV(大于等于110)管時,按規范設置阻火圈及組或套管;
2021-04-09 13:00:31