求教,中間支座負筋伸出長度不應該取較長的凈跨長嗎
三樓,兩跨框架梁凈跨長分別為6.1m和1.7m,支座原位標注為5c20 3/2,集中標注的上部通長筋為2c20,中間支座截面尺寸為0.45*0.4,端支座0.3*0.3,中間求中間支座負筋長度
同事跟我說的是
第一排:6.1/3+0.45+1.7/3
第二排:(6.1/4+0.45+1.7/4)*2
伸出長度不是應該是6.1/3嗎,雖然6.1/3大于短跨凈長1.7
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是的,你同事說的不對的,都要按6.1/3計算的