  • 當圖中畫出Y向底筋,說明是除注明外為雙層雙向,圖中所示均為附加筋,要重復畫Y向?

    X向底筋雙向布置

    圖中已畫出c8-400Y向底筋,但這個說明寫的是“除注明外,是c10-200雙層雙向布置,圖中所示鋼筋均為另加筋”,那圖中已經有Y向底筋了,我還要布置一根c10-200的Y向底筋嗎?

    我理解是1:除注明外才按c10-200雙層雙向布置,圖中已注明Y向底筋,那我只需要畫出X向底筋+XY面筋就好;

    2:說明有寫圖中所示均為另加筋,所以不管圖上有畫出什么鋼筋,我都應該再配雙層雙向的鋼筋;


    但這兩種有點矛盾,請問到底該如何配筋?

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 是的,要重復畫Y向c8-400,因為標注有另加字樣,說明是附加的鋼筋。雙層雙向受力筋正常布置

    首次提交 2021-04-20 15:39:51  最近修改2021-04-20 15:39:51 (修改過1次)

  • 雙層雙向要布置,圖中所畫的也 要布置