zy 2021-04-23 09:04:01 | 河南省 安裝 | 683查看 4回答
室外管道問題?
請教各位老師,室外消防管道埋地敷設,是不是需要計算管道的墊層,管道砂的回填、還有管封?
管封具體是指什么東西?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
消防管道是壓力管道,不計算管封,只按規范計算管道上、下100mm的鋪砂(其它計算回填土)。
室外排水管道計算墊層(混凝土管基)和管封(管道接頭之間用混凝土封堵一圈)。
2021-04-23 09:32:27
-
要看具體一直設計的。
2021-04-23 09:06:23
-
這個詳細信息得看設計說明,管封就是管道包封!
2021-04-23 09:06:40
-
是需要計算,但是一般消防管有沒有砂墊層要看設計說明,管封一般電氣埋管用的多,給排水的很少用
2021-04-23 09:13:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看