林十二 2021-04-30 02:04:11 | 廣東省 土建概算預算結算土建計量GTJ | 1720查看 7回答
繪制砌體墻時,衛生間是降板的那么我的砌體墻標高是否需要修改???
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
衛生間降板與墻砌體沒關系。不需要改標號。
首次提交 2021-04-30 02:32:50 最近修改2021-04-30 02:32:51 (修改過1次)
-
不需砌體墻調整底標高
2021-04-30 05:24:49
-
不需要修改
2021-04-30 06:34:14
-
繪制砌體墻時,衛生間是降板的那么我的砌體墻標高是否需要修改???
不用修改墻體標高,計算墻體時,板、梁都會自動扣掉所占體積。
2021-04-30 07:26:52
-
一般情況就不需要更改,特殊的結合項目構件情況可以調整。
2021-04-30 07:28:31
-
一般是樓板下降,但結構梁是樓層標高,砌體按樓層標高設置就可以了
2021-04-30 07:49:57
-
砌體墻按樓層標高設置就可以。
2021-04-30 08:21:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看