  • 板支座負筋怎么設置長度

    圖紙標注

    2021-05-01 11:02:32 補充

    支座負筋按照支座外邊線,不包括支座設置的,繪制出來與標注不相符

    2021-05-01 11:08:18 補充

    圖紙標注的負筋長度是從支座邊沿標注的,我繪制出來的負筋長度與圖紙中是不符合的

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納


    從量的尺寸上看,你設置的是700,設計標注的700 畫成了800 應該按標注的來算,不能按畫出的長算,只要你設置成不含支座  700長,這樣算就正確啦

    首次提交 2021-05-01 11:06:37  最近修改2021-05-01 11:06:37 (修改過1次)

  • 定義負筋(注意負筋的分布筋要填寫上).

    按線等繪圖。

    點擊該負筋——調(diào)整單體負筋兩側長度即可。


    加邊緣寬度/2

    首次提交 2021-05-01 11:02:24  最近修改2021-05-01 11:02:25 (修改過2次)

  • 先查看結構總說明,看長度是包括支座還是不包括

    回復補充:如圖紙要求不包括支座的,下例參考答疑解惑

    回復補充:這是中間支座,在計算設置里選擇對應的設置【否,見上圖參考】

    首次提交 2021-05-01 11:02:31  最近修改2021-05-01 11:02:31 (修改過2次)

  • 不含支座。

    廣聯(lián)達服務新干線

    2021-05-01 11:02:58 

  • 沒關系,你定義的就是正確的。

    圖紙上的鋼筋線長度顯示不一定是按比例顯示的,只是示意,按標注尺寸定義就行了。

    首次提交 2021-05-01 11:08:10  最近修改2021-05-01 11:08:11 (修改過1次)

  • 定義

    2021-05-01 11:10:33 

  • 截圖是中間之座負筋,選擇板中間支座負筋不含支座,

    2021-05-01 21:20:46 