查無此人 2021-05-03 21:54:11 | 河北省 安裝預算施工結算 | 1697查看 3回答
求教大神!屋頂消防水箱的噴淋給水管穿樓板的套管選用
感謝大神無私解答!我問題如下,兩個圈圈里的套管該如何選用:
屋頂消防水箱的噴淋給水管穿屋頂的樓板的套管選柔性還是剛性防水套管?
屋頂消防水箱的噴淋給水管穿樓內的樓板的套管選柔性還是剛性防水套管?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
屋頂消防水箱的噴淋給水管穿屋頂的樓板的套管選剛性防水套管
屋頂消防水箱的噴淋給水管穿樓內的樓板的套管剛性防水套管
2021-05-03 22:03:20
-
剛性防水套管就可以啦
2021-05-03 22:06:05
-
按你的截圖上設計說明;
一、屋頂消防水箱的噴淋給水管穿屋頂的樓板的套管選柔性防水套管。(無設計說明時,可選擇剛性防水套管)
二、屋頂消防水箱的噴淋給水管穿樓內的樓板的套管選鋼套管(一般填料套管)。
首次提交 2021-05-04 04:57:39 最近修改2021-05-04 04:57:39 (修改過2次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看