shyw25 2009-01-05 09:07:16 | 河南省 其他專業 | 2028查看 8回答
安裝中剛性防水套管與鋼套管計取時有何區別p
安裝中剛性防水套管與鋼套管計取時有何區別。套管管徑分別對應多大的管?施工時露出樓面多少?是不是只有給水管計穿墻套管,排水管不計。
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剛性防水套管一般用在防水要求較高的地方,如穿地下室墻或水池穿墻壁等,鋼套管呢就是一般的鋼管套管,一般穿樓板等用的,鋼套管穿樓板一般是下面和樓板平齊上面露出露面30MM,即套管長度=樓板(包括面層)+30MM,穿梁的鋼套管長度=梁的寬度,鋼套管規格一般比被套的管的直徑大1~2號, 給排水管都要套的
2009-01-05 09:34:54
-
1、管道一般在穿有地下室的外墻是加剛性防水套管,穿樓板、墻時加鋼套管; 2、剛性防水套管和鋼套管都是按“個”計算的,例如DN100的管道需要加剛性防水套管和鋼套管是都套DN100的定額子目,但是注意,定額子目里含的焊接鋼管是大兩號,即為DN150的管徑 3、需要加剛性防水套管時不管給水管還是排水管都要加,而只有給水管才加鋼套管,排水管不需要
2009-01-06 16:53:35
-
安裝中剛性防水套管與鋼套管計取時有何區別。套管管徑分別對應多大的管?施工時露出樓面多少?是不是只有給水管計穿墻套管,排水管不計。 剛性防水套管與鋼管套管套定額是一樣的,主材費不同,套管管徑比相應管道大一等級,一般出樓面3公分,給、排水管均計套管!
2009-01-09 10:10:04
-
剛性防水套管適用在地下室或者洗浴那里容易漏水的地方,鋼套管適用于穿墻或樓板的普通套管,管徑是比內穿管大兩個型號的,施工時露出地面30-50公分,給排水都要計取的
2009-01-05 09:13:22
-
看規范,規范里面有
2009-01-05 09:19:41
-
剛性防水套管管徑是指其穿過管道的管徑,比如說DN80的給水管道,其剛性防水套管是DN100的,但是定額執行時間是按照DN80執行的。剛套管則不同它是按照套管管徑執行的。如上例則執行DN100相應子目。剛性防水套管與鋼套管之間差別主要在于剛性防水套管有一個止水翼環。具體的你看一下相關標準圖集。不再一一描述。 補充一點:一樓所說的大兩號是指DN80以下的管道,但管道管徑到達DN80以后大一級就可以了,比如:DN100的管道用DN125的套管。
2009-01-05 09:23:56
-
安裝中剛性防水套管與鋼套管計取時有何區別 : 1.地下室外墻及容易漏水的地方采用剛性防水套管、柔性防水套管 2.穿混凝土內墻、樓板時一般采用鋼套管
2009-01-05 14:19:51
-
給水管穿墻、樓板時一般用鋼套管,排水管是預留洞的,不加套管。
2009-01-05 10:07:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看