    框架梁中,梁的上部通長鋼筋的計算 例如:只有一跨的梁,梁的左右兩端均設置了支座鋼筋,在廣聯達GGJ10.0中計算的結果是:梁的上部通長鋼筋只算到了支座鋼筋的外邊上(到支座邊還有1/3的距離)加上跟支座筋的一個搭接,但在04G101中沒有這樣說明,那么10.0是依據什么計算的;如果這樣計算的話上部通長筋就算少了。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    出現這種情況,一定是該框架梁的上部通長筋與支座負筋的直徑或規格不同造成的,如下圖的框架梁一樣。如果是這種情況,那么軟件計算的是正確的。

    2009-01-09 09:10:08 

  • 他是分開支座負筋和搭接筋來算的,你一定可以看到他還在支座負筋處算了負筋的,這是因為負筋與梁上中部筋規格不同造成的,平法上有這個依據 具體見框架梁鋼筋構造圖

    2009-01-09 08:46:15 

  • 你可能是支座負筋輸錯了,比如你的通長是2b20.支座是3B25那樣教會出現你說那樣計算

    2009-01-09 17:13:59 

  • 是支座負筋輸錯了見框架梁鋼筋構造圖

    2009-01-09 21:04:42 