  • 筏板變截面代替集水坑鋼筋量差在哪

    請問下同一塊筏板 在中間布置集水坑 或 筏板變截面的情況下 參數(shù)都相同 為什么集水坑鋼筋會比筏板變截面代替的集水坑鋼筋量少 我看鋼筋三維計算式都可以對上呀 也沒有搭接影響量差搭接

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 應該是用替代不合適。

    2021-05-15 22:55:55 

  • 你仔細看看集水坑畫鋼筋錨固是深入底部彎折15d,而筏板變截面是la,顯然集水坑鋼筋錯誤,多了