算量-13108 2021-05-16 10:59:36 | 河南省 安裝 | 2286查看 3回答
送配電裝置系統調試 記取次數是否按照干線系統圖進線數量計???
2021-05-17 16:43:06 補充
河南安裝工程定額第四冊,第十七章說明如下:
5.輸配電裝置系統調試中電壓等級小于或等于lkV的定額適用于所有低壓供電回路,如從低壓配電裝置至分配電箱的供電回路(包括照明供電回路);
從配電箱直接至電動機的供電回路已經包括在電動機的負載系統調試定額內。
凡供電回路中帶有儀表、繼電器、電磁開關等調試元件的(不包括刀開關、保險器),均按照調試系統計算。
移動電器和以插座連接的家電設備不計算調試費用。
輸配電設備系統調試包括系統內的電纜試驗、絕緣耐壓試驗等調試工作。
橋形接線回路中的斷路器、母線分段接線回路中斷路器均作為獨立的供電系統計算。
(這是啥意思?主要是我看不懂圖紙里面的斷路器是啥,可以按配電箱數量計取嗎?是否存在一個配電箱有多個斷路器的情況?如雙電源箱)
配電箱內只有開關、熔斷器等不含調試元件的供電回路,則不再作為調試系統計算。
2021-05-17 16:49:28 補充
定額子目4-17-28 輸配電系統調試 ≤1kV交流供電
工作內容:?自動開關或斷路器、隔離開關、常規保護裝置、電測量儀表、電力電纜等一、二次回路系統的調試.?
2021-05-17 16:50:17 補充
2021-05-17 16:53:30 補充
這個應該就是斷路器,要是按斷路器數量計取的話,上圖計算7次是正確的
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
曾經我也這樣想,后來別人說一般一個單體就記一個系統
2021-05-16 11:04:21
-
送配電裝置系統調試需要 認真領會定額說明的意思
送配電設備調試中的 lkv以下定額適用于所有低壓供電回路,如從低壓配電裝置至分配電箱的供電回路;但從配電箱直接至電動機的供電回路已包括在電動機的系統調試定額內。送配電設備系統調試包括系統內的電纜試驗、瓷瓶耐壓等全套調試工作。供電橋回路中的斷路器、母線分段斷路器皆作為獨立的供電系統計算。定額皆按一個系統一側配一臺斷路器考慮的。若兩側皆有斷路器時,則按兩個系統計算。如果分配電箱內只有刀開關、熔斷器等不含調試元件的供電回路,則不再作為調試系統計算。
2021-05-16 11:14:23
-
送配電裝置系統調試 記取次數是否按照干線系統圖進線數量計取?
答:常規的一棟建筑計算一次,有調試要求的才能計算,一般的居民住宅計算一個系統
2021-05-16 16:15:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看