-
13246889895 2021-05-17 09:16:12 | 廣東省 土建 | 1029查看 5回答
沒有與柱、墻相接的內墻需要給砌體拉結筋嗎
2021-05-17 09:21:32 補充
我說錯了,我圖中說指的位置需要給砌體通長筋嗎
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
看圖你這里不需要
首次提交 2021-05-17 09:17:26 最近修改2021-05-17 09:17:27 (修改過1次)
-
不用,只有砼結構與砌體結構相連的位置才需要拉結筋
2021-05-17 09:17:43
-
一般砌體墻需要拉結筋,看你這里是不要,在看看其它說明。
2021-05-17 09:20:08
-
你好,你標注的位置不需要拉結筋的,但是需要砌體通長筋的。
2021-05-17 09:20:28
-
二圖沒注明,建議查看其它說明看看,有些圖紙會有要求
回復補充:二圖沒注明要通長設置,建議咨詢設計
首次提交 2021-05-17 09:21:13 最近修改2021-05-17 09:21:13 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看